搜索
发表于 2023-1-10 09:00:53 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
11#
一般厨房,厕所都用的25A的断路器。你先把浴霸的换气扇和照明的到开关的线换一下,开关到浴霸的五根线换一下,看看安装时有没有把线搞坏了,不行就换个断路器看一下,如果是还不行就换个浴霸看一看。

来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
江油论坛 因您更精彩!
发表于 2023-1-10 11:18:10 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
12#
“开换气开关就跳闸”说明换气的电机有短路问题,拆开看下是不是电机进水受潮,或者线路破损短路接地

来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2023-1-10 20:38:34 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
13#
你先要弄清楚,暖风开关是吹气先开然后再开浴霸1和浴霸2,浴室雾气大了再开换气开关排气,当你开换气就跳闸,首先检查换气烟道是否安装接通室外,此法应在未使用浴霸情况下,打开电源检查通风管室外口有无空气排出,若无风说明管道脱落,使用中雾气不能排出聚集俗霸造成绝缘不良跳闸。

来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2023-1-11 20:04:57 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
14#
不是短路就是有漏电嘛。或者是你那个设备功率太大了带不起。

来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2023-1-12 09:21:59 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
15#
一看暖风机是不是有问题
二看你漏电保护器或者断路器是否选小了

来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies